鼎力华业手操器操作指导
扫码观看视频讲解
使用微信或者浏览器扫描左侧二维码即可观看相关视频内容。
打开手机扫一扫
鼎力华业手操器调试液位变送器操作指导:首先,将手操器连接液位变送器,按下手操器下方的红色开机键开机。开机后耐心等待,当屏幕下方出现闪烁状态,就代表设备通讯成功。
接下来按一次左上方圆点设置键,开启参数调整功能,再按一次设置键,进入bd-C参数设置菜单界面。随后按下MOD键,进入参数设置页面。
页面显示的数值,比如414,是气瓶有效容积,可根据实际气瓶容积进行修改。操作方式:按左键进行数字移位,数字闪烁后,按上键数字递增,按下键数字递减。
设置好个位数值后,按左键移位到十位,数字闪烁后修改对应数值,设置完成按下MOD键确认。再按左键移位到百位,根据实际需求调整数值,比如设置523,全部调好后按MOD键确认,有效容积设置完成。
随后持续按手操器下键翻页,直到调出CAd d-1 0 900界面,界面中的90为设备增量数值,可根据现场需求调整,例如修改为91,设置方法和有效容积操作一致,调好后按MOD键确认,增量参数设置完毕。
日常调试仅需设置有效容积和增量两个参数即可。参数设置完成后,持续按左上角设置键退出,直至屏幕显示bd-5标定设置菜单,按下MOD键进入标定界面。
屏幕下方闪烁的数值,是设备实时检测的空电容值。重点注意,标定操作必须在空瓶状态下进行。确认空瓶状态后,持续按下MOD键,屏幕出现YES,即代表标定成功。若未出现YES,返回bd-5界面重新操作,直至显示YES即可。
最后持续按左上角设置键逐级退出界面,整套手操器调试液位变送器操作就全部完成了。