Руководство по изменению операций инкремента на приборе Deleetech DCT8051
Смотрите видеоинструкцию
Отсканируйте QR-код слева с помощью WeChat или браузера, чтобы посмотреть соответствующее видео.
Отсканируйте QR-код
Руководство по изменению приращения для емкостного датчика уровня Deleetech DCT8051:
Поместите индукционную ручку в положение «9 часов» и удерживайте, на экране появится P0, после чего уберите ручку.
Снова поместите индукционную ручку в положение «9 часов», переключитесь на P1 и продолжайте操作, чтобы войти в P3 — меню изменения приращения.
Удерживайте индукционную ручку в положении «3 часа», чтобы войти в интерфейс редактирования параметров P3.
Текущее значение приращения равно 89,0, нужно изменить на 100, мигающая десятичная цифра 0 менять не нужно.
Легко коснитесь положения «9 часов» один раз, завершив смещение, цифра «9» начнет мигать.
Легко коснитесь положения «3 часа» один раз, чтобы изменить мигающую цифру «9» на «0».
Снова легкий касание положения «9 часов» для смещения, выберите десятки «8», коснитесь положения «3 часа», чтобы изменить «8» на «0».
Продолжайте легкое касание положения «9 часов» для смещения, переключитесь на сотни, коснитесь положения «3 часа», чтобы изменить сотню «0» на «1».
Параметр изменен, удерживайте индукционную ручку в положении «9 часов», чтобы выйти из меню P3.
Дождитесь окончания обратного отсчета 10 секунд — изменение параметра приращения завершено.